Рекомендації з електробезпеки та охорони праці
Цитата:
будите пользоваться не забудьте об электробезопасности |
Цитата:
|
Цитата:
на электробезопасность это не повлияет |
Цитата:
|
Цитата:
с разделительным трансформатором считается безопасное напряжение 42В в сухих помещениях ,с повышенной влажностью 12В трансформатор трёх фазный и на выходе будет три фазы по 220В разделение идёт только с электросетью 0,4кВ |
Цитата:
|
Цитата:
Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей с наибольшим рабочим напряжением не более 50 В переменного и 120 В постоянного тока (п. 1.7.85. ПУЭ). |
[QUOTE=kreshnot;502955]Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей: двойной или усиленной изоляции, или основной изоляции и защитного экрана. (пп. 1.7.44 и 1.7.49 ПУЭ).
Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей с наибольшим рабочим напряжением не более 50 В переменного и 120 В постоянного тока (п. 1.7.85. ПУЭ). Моя опечатка в предыдущем посту, правильно будет так при попадании линейного напряжения 220В на незаземленный корпус инструмента нет поражающих факторов. В трёх фазной линии с изолированной нейтралью контур заземления не применяется. В добавок ПУЭ 1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81. 1.7.81. В системе IT время автоматического отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать табл. 1.7.2. Таблица 1.7.2 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT Номинальное линейное напряжение Uo, В Время отключения, с 220 0,8 380 0,4 660 0,2 Более 660 0,1 |
Цитата:
официально написано в ПУЭ Цитата:
Цитата:
Вы сами себе ответили Цитата:
а какой ток опасен для человека? -100мА |
Цитата:
|
Цитата:
Ось що говорить про це "Охорона праці" в "Загальні питання техніки безпеки. Основи електробезпеки." Цитата:
|